建筑类别:医疗
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:13507平方米
-
地上层数:5层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:85张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级
-
项目地址:内蒙古
一、建筑概况
该项目为达茂旗蒙医院,是一所二级甲等综合型医院。总建筑面积:13507m2。层高:医技病房楼5层,高25.69米;门诊楼4层,高27.35米;消洗中心2层,高8.4米;传统疗法中心2层,高8.4米。建筑耐火等级二级。抗震设防烈度:6度。结构类型:框架结构。
二、设计范围
电力配电系统;照明配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;火灾自动报警及消防联动控制系统;有线电视系统;公共广播系统包括背景音乐及应急广播、安全监控系统;医患对讲呼叫系统;综合布线系统(电话、计算机)
三、负荷等级
负荷等级:该项目为一级负荷用户,其用电设备按其性质分为:一级负荷中特别重要负荷手术室、抢救室等涉及患者生命安全的设备及照明用电
一级负荷:急诊部的抢救室、手术部、病理科、血库、CT室,手术室洁净空调系统用电,消防设备用电(含消防风机,应急照明等);安防系统电源、网络系统电源。
二级负荷:电梯电源。三级负荷:除一二级以外的其它负荷为三级负荷。
四、图纸展示
门诊楼一层照明平面图
配电箱系统图
有线电视系统图
弱电平面图
公共广播(消防广播)系统图
配电干线图
动力配电箱系统图
洗消中心照明平面图
医技、病房楼一层照明平面图