该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:29858.8平方米
-
地上层数:5层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:97张
-
地下室用途:设备用房,其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
有线广播:业务性,服务性
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:湖北
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
,入侵报警系统,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,公共信息显示系统,其它
附件详情
-
强电
-
1、电气设计说明
-
2、10KV配电系统图
-
3、低压竖向配电系统图
-
4、低压配电系统图
-
5、变配电监控系统原理图
-
6、配电箱系统图
-
7、智能照明系统原理图
-
8、应急智能照明系统原理图
-
9、漏电火灾报警系统图
-
10、发电机房平面布置图
-
11、线槽平面图
-
12、配电平面图
-
13、
-
14、插座平面图
-
15、防雷接地平面图
-
16、电气间大样图
-
弱电
-
1、电气专业设计说明(智能化)
-
2、智能化主要图例表
-
3、通信及综合布线系统图
-
4、有线电视系统图及多媒体演播室音响系统示意图
-
5、安全防范系统图(一)
-
6、公共/应急广播系统图
-
7、建筑设备监控系统图
-
8、建筑设备监控系统点表
-
9、火灾自动报警及消防联动系统
-
10、
-
11、安全防范及有线电视平面图
-
12、建筑设备监控原理图
-
13、火灾自动报警及消防联动平面图
附件详情
该附件是大型知名博物馆全套电气施工图纸(知名设计院),总共97张。
本博物馆建筑地上五层,地下三层,建筑面积29858.8平方米,为一类建筑,防火等级为一级。建筑西部一层至四层布置后勤办公用房及研究室、会议室、多媒体演示厅等。 建筑中部及东部布置展览用房及接待门厅等,其中临时展厅布置在一层至三层,固定展厅布置在四层,入口门厅及接待室、书店、咖啡区等布置在一层及二层临近主入口处。 地下室北侧布置为机电设备用房,层高6米。地下室南侧布置为藏品库房。建筑地下层设置五级二等人防掩蔽部及五级人防物资库。
该项目建筑面积为29995平米。地下层为设备用房及藏品库房,其中藏品库房区在战时为人防;地上共四层,部分为后勤办公用房,其余为博物馆展厅。建筑檐口高度25.3米,各层层高:地下藏品库房9米,设备机房6米,局部设有管道夹层2.19米;首层~三层5.4米,四层7.4米;结构型式为框架结构。
设计范围:(1)10/0.4KV变配电系统;(2)动力及照明配电系统;(3)建筑物防雷、接地系统及安全;(4)变配电设施监控系统;
弱电设计包括以下内容:通信系统;楼宇自控系统;有线电视系统;安全防范系统;公共及应急广播系统;火灾自动报警及消防联动系统;漏电火灾报警系统、多媒体环境与展示系统(音响系统、会议系统、多媒体展示、导览系统)及建筑设备集成管理系统。
二层照明平面图
四层插座平面图
智能照明系统原理图
电气间大样图(一)
低压竖向配电系统图
低压配电系统图(一)
漏电火灾报警系统图
配电箱系统图(三)
智能应急照明系统图
10KV配电系统图
091201平面图_t3.dwg
e1-001~027.dwg
e1-101~122,e1-008~009.dwg
t-arc.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|