该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
设计依据:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版);重庆市城市规划管理技术规定(2012年版);《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) 道路全长1527.574m。路中段各交叉口进出口段均设置了拓宽段,拓宽后进出口段宽度分别为14.5m和12m。道路工程路幅:3.5m(人行道) 8.5m(车行道) 8.5m(车行道) 3.5m(人行道)=24m。道路南、北两侧分别敷设有d1200、d1000雨水管道,道路北侧还敷设有一根d400污水管道,雨、污水均排向市政大道。与另条市政道路相交路口敷设有一根B×H=1.5×2.9m的综合管沟,雨、污水均排至现状管沟中,最终排入道路东侧河沟。 …… 该资料包括道路中段沿线以及南段、交叉口渠化拓宽范围内的雨、污水管道设计。排水采用雨污分流制。雨水管道双侧布置于左、右两侧人行道下,两侧管道中心线距路缘石均为1.2m,管径为d500~d1200、d600~d1400、d1000~d1200、d400~d500。污水管道布置于道路西侧人行道下,管道中心线距路缘石2.7m、4.5m。雨、污水管道均采用圆形断面。 另设置一座d3000的管涵,长度为63.9m,上、下游通过八字式进、出水口与现状河沟接顺。 …… 管径小于等于d1200的雨、污水管道均采用增强聚丙烯模压排水管,材质采用FRPP,增强聚丙烯模压排水管环刚度应不小于8KN/m2;管径大于d1200的雨水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,环刚度为12.5 KN/m2;管径为d3000的雨水管涵采用聚乙烯钢肋复合缠绕管,环刚度为16KN/m2。 …… 纵断面:雨、污水管管道坡向与道路坡向基本一致,道路上排水管道坡度能确保雨水管道设计流速大于0.75m/s,污水管道流速大于0.6m/s。 …… 共计39张,设计于2013年
|