豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1116|回复: 0

广电中心气体消防设计图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2020-10-12 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一 、设计依据   1.GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;   2.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》;   3.GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》。   二 、设计条件   1.该项目保护九个独立的防护区域,地下一层、二层和四层4个防护区,设置一套管网组合分配系统,钢瓶间设在二层;二层、三层和四层5个防护区设置一套组合分配系统,钢瓶间设置在三层。具体参数见数据表。   2.该资料各防护区域均按全淹没灭火方式设计。管网系统设计工作压力4.2MPa。各机房的设计喷放时间不大于8秒,其余防护区的设计喷放时间不大于10秒。   3.该项目防护区域按最低环境温度为10℃设计灭火剂用量,最高环境温度为30℃校核。   三 、本系统具备的基本功能(需配合气体灭火报警联动系统完成)   1.防护区域应具有火灾自动探测、自动报警及气体灭火功能。   2.具有系统自动、手动和人工应急强制启动方式(柜式装置无人工应急强制启动)。   3.在自动方式下,系统应具备在两种不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷灭火剂灭火的功能。在开始释放气体前,具有0-30秒可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。   4.在手动电启动方式下,人员可在保护区外,利用启动按钮启动七氟丙烷灭火设备,气体释放前同样具有延时声光报警功能。(这种手动启动方式在自动状态下同样有效)。   5.在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火七氟丙烷气体灭火设备无法电启动时,可以在瓶组间利用人工气动或机械的方式释放七氟丙烷气体灭火。   6.无论是采用自动或手动按钮方式启动了七氟丙烷气体灭火设备时,在开始释放前的延时阶段,均可以在区域外利用手动紧急停止按钮,终止系统的进一步动作。   7.每一只七氟丙烷储瓶都装有压力表,具有检漏功能。

附件2099v11ecw12fde0dw2d2ff.rar

31.59 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

气体消防设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:06 , Processed in 0.017765 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表