建筑类别:办公,商业,其他
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:41740.56平方米
-
建筑地上层数:15层
-
建筑地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:88张
-
地下室用途:车库
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:二级
-
安全防范:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:江苏
-
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,停车场管理系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、高压配电系统图
-
3、交流电源屏系统图
-
4、直流电源屏系统图
-
5、信号箱原理图
-
6、低压配电系统图
-
7、发电机主配电系统图
-
8、防设备配电系统图
-
9、动力设备配电系统图
-
10、应急
照明系统
图
-
11、照明系统图
-
12、火灾自动报警控制系统图
-
13、三种通风方式信号原理图
-
14、变电所及发电机房布置平面图
-
15、 土建任务平面图
-
16、 接地平面图
-
17、
照明平面图
-
18、干线、插座平面图
-
19、照明平面图
-
20、应急照明平面图
-
21、火灾自动报警控制及弱电预留桥架平面图
-
22、屋顶防雷平面
附件详情
该附件是[苏州]一类高层办公楼全套电气施工图纸(含装饰工程),总共88张。
该项目为某地块项目电气设计,本项目地上15层,地下2层,建筑高度70.00米,总建筑面积41740.56平方米,为一类高层建筑。本大楼为全地下室,地下室共二层,平时地下一层和地下二层均为汽车库。战时地下二层设有一个六级二等人员蔽所,掩蔽面积共2170平方米。
设计范围:变配电系统、电力配电系统、照明配电系统、防雷及接地系统; 通信及网络系统, 有线电视系统, 保安及闭路电视系统, 公共广播系统, 停车库管理系统及楼宇自动化系统等。
装饰设计内容包括:装饰部分的应急照明平面图;装饰部分的正常照明平面图; 装饰部分的插座平面图;装饰部分的照明系统;
地下二层核心筒照明平面图
十~十五层正常照明平面图
地库智能照明控制系统网络布线示意图
漏电火灾报警控制系统图
智能照明控制系统网络布线示意图
应急照明配电箱