该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:工业建筑
-
设计年代:近代
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:福建
-
强电
设计:
供配电系统
附件详情
-
1、主要材料表;
-
2、电缆作业表;
-
3、说明书;
-
4、检修箱配电系统图;
-
5、MCC配电系统一次图
-
6、电动机变频器控制线路图
-
7、电动机综合保护控制线路图
-
8、温湿度控制器二次接线图
-
9、动力平面图
-
10、接地平面图
-
11、爆炸危险区域划分图
附件详情
[福建]工业石化项目码头油气回收全套电气施工图(甲类火灾危险),共39张。
项目概况:拟建处理量为****m3/h的油气回收装置,采用“冷凝+活性炭吸附”的回收工艺,回收介质为汽油、苯、甲苯、混二甲苯等介质装船时挥发出来的气相,油气回收装置布置于外走马埭码头5#与6#泊位之间,包括:船岸对接安全模块,引风机模块和油气回收撬装设备等。主要承担原油接卸,汽油、柴油、煤油等成品油的装船出厂,共有10万吨级、5万吨级(兼顾2个****吨级)、3万吨级(兼顾2个****吨级)、1万吨级4个泊位。
设计内容:该资料包括动力、
防雷接地
系统。
电动机综合保护控制线路图
检修箱配电系统图
爆炸危险区域划分图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容