设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-27 20:00:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作吐槽专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

是喷头距离。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?


答:不是支管的长度,是喷淋头距离楼板的高度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1281

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1281
发表于 2020-9-27 20:00:06 | 显示全部楼层

不是。喷淋头短管的长度=层高-主干管标高-75mm(150mm)