豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3316|回复: 0

问一下关于过梁的问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

649

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
649
发表于 2021-1-29 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

就是连梁下面有个2000宽的窗户,过梁表要求2000宽洞口上设置250高过梁,但是窗户和连梁之间距离只有100,请问连梁下还需要设置过梁吗,如果需要的话预留高度不满足过梁表的高度怎么办

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2021-1-29 10:50:02 | 显示全部楼层

这种情况还是需要有过梁的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2021-1-29 10:50:02 | 显示全部楼层

连梁下不需要单独设置过梁,可用把连梁高度加高兼做过梁。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2021-1-29 10:50:02 | 显示全部楼层

这种情况连梁下不需要设置过梁,洞口处连梁可以起到过梁的作用,100的间距可以在洞口处加高连梁的高度来处理