该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 生活给水系统:1.生活给水管道管径DN<50时,冷热水管均使用三型聚丙烯(PP-R)塑料管;管径DN>50时,使用孔网钢带复合塑料管或钢塑复合给水管(环氧类)。2.室内给水管道横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水 装置。3.给水管道上的阀门,原则上当DN<50时用截止阀.球阀,当DN>50时用闸阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸板阀。阀门公称压力为PN=1.0MPa。   排水系统:1.化粪池入口管处的排粪井应用石灰砂浆把井盖缝密封好以免臭气逸出,该井应按水流方向做流槽,槽高为D 200.2.室外排水管道在检查井中采用流槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接.当检查井进出管管径相等时,所注标高为检查井中心流槽底面标高:当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高:排水支管接入检查井时,如支管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用流槽相接。   消防系统:1.消防给水管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。2.消火栓一个,25m衬胶水龙带一卷,DN25小口径消防卷盘一个。3.消火栓中心距楼(地)面为1.10M,栓口方向与设置消火栓的墙面垂直。消防箱采用单门单栓简易箱,其规格为长x高x厚=650x800x240,箱内配置SN65型 消火栓箱旁设碎玻报警按钮,火灾时可将信号送到消防控制中心,并启动消防泵。4.建筑物内设置手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器,型号为MFA2,灭火剂重量为2KG,每个灭火器的灭火级别为5A。 广州某二十五层住宅给排水施工图 广州某二十五层住宅给排水施工图 广州某二十五层住宅给排水施工图