豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1986|回复: 0

20层商住楼给排水CAD施工图纸设计(室外消火栓用水量)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-2-17 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 20层商住楼给排水施工图设计   本图所有穿越楼板、地下水池、地下室室外墙体的管道应配合土建施工时予埋刚性防水套管(Ⅱ型),水泵吸水管用柔性防水套管,防水套管按02S404施工。   消防泵房内的水泵进、出水管小于等于DN150的采用热镀锌钢管,其余采用焊接钢管。生活泵房内的水泵进、出水管均采用钢管。   生活给水系统采用硬聚氯乙烯PVC-U塑料管。室内生活给水管道横管安装宜有0.002-0.005的坡度向泄水装置,底层埋地管道标高在没标注时,埋深一般为0.30米。生活给水管道上的阀门,管径DN<50时用截止阀,DN>50时用闸阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸阀或蝶阀。一层至三层楼采用市政压力供水,其余采用无负压给水设备供水。   排水系统采用UPVC塑料排水管。排水铸铁管用柔性接口;UPVC塑料排水管用粘接。室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层设置一个,UPVC管中间每六层设一个,铸铁管中间每隔一层设一个,检查口离地面1.0米。排水管道的横管与横管 立管与横管之间的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或 90°斜四通,立管底部与排出管连接应采用两个45°弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头连接。   室内消火栓用水量为40l/s,室外消火栓用水量为30l/s。汽车停车场采用中危Ⅱ级,商住楼采用中危Ⅱ计算。喷淋消防用水量为30l/s。 江西省某20层商住楼给排水施工图设计


温馨提示:该资料由网友于2020-2-17 11:19:08上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cc0sww2c11ccss2.rar

1.12 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

设计用水量相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:38 , Processed in 0.017663 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表