各位老师,PC20管里面不可以一次性穿9根BV-2.5的线吧

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2021-9-27 09:05:13 | 显示全部楼层

不可以6跟就是极限了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

 楼主| 发表于 2021-9-27 09:05:13 | 显示全部楼层

PC20的管,最多只能穿3根BV-2.5mm²。

PC25的管,最多只能穿6根BV-2.5mm²。