该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
本方案的内容包括自JD16(SDK3 355)至XX工作井JD23(SDK3 553)范围内的主体结构及土方回填工程,重点阐述了该项目实施的项目概要、总体施工部署、施工工艺、施工技术方案,以及工程质量、安全生产、文明施工和环境保护等措施。 为了加快施工进度,JD18~JD23节段在主体结构施工过程中采取下层施工完1-2天内立即施工上层结构侧墙和中隔墙的方式,模板不予拆除,支架和模板同步搭设,混凝土从围檩的预留孔内灌注。待顶板浇筑完成达到强度后再拆除侧墙、中隔墙的模板和支架,同时拆除的还有混凝土支撑。 计划开工时间近代年9月17日,完工时间近代年12月22日。共计97天。 施工控制要点 1、底板施工过程中,为了避免不同节段底板深浅施工顺序和降水影响造成底板下沉产生裂缝,拟在底板上安装注浆孔,注浆孔采用普通φ48钢管,下部埋设在垫层以下,上部伸出底板15cm。在主体结构施工过程中如果发现底板沉降较大可在底板进行注浆。 2、地下连续墙侵入侧墙部分必须凿除,地连墙漏水处要进行堵漏处理。底板钢筋在加工厂弯曲成形,施工时按照图纸和技术规范施工,底板钢筋与接驳器连接时,先拧紧,检测采用测力扳手控制旋紧程度。 3、底板钢筋、模板、混凝土施工应符合主体结构钢筋混凝土施工一般要求。 4、清理垫层上的杂物,并浇水湿润垫层砼。 编制于近代年
|