1.本建筑物属于三类防雷建筑物。 2.利用建筑物基础作自然接地体,利用柱或剪力墙内两根主筋作防雷引下线,上下焊接。 基础梁内的主筋相焊接。在柱面或剪力墙距室外地坪面0.4米处予埋100x100x8钢板, 并与引下线焊接。 3.所有焊接处焊接长度不小于主筋直径的六倍。 4.防雷重复接地、PE共用接地体,接地电阻不大于4欧姆。 5.如接地电阻不满足要求,需另增设人工接地极。