电缆按芯数大小不同,套定额时要乘以什么系数?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2020-9-16 14:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

电缆大小不同,要乘以什么系数?按多少芯数乘 的系数,但是芯数大小不同乘以什么系数我不是很了解,求解说。比如25m㎡的电缆,套35m㎡以下的定额,那么需要乘以系数吗?(按2020之前的定额消耗量,新的2020定额的系数我已经了解)


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-16 14:00:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-9-16 14:00:11 | 显示全部楼层

电缆敷设定额是按照3根相线加1根地线编制的,所以如果电缆的芯线是5芯定额子目乘以1.3系数,单芯电缆乘以0.67系数

回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2020-9-16 14:00:11 | 显示全部楼层

电力电缆敷设定额均按三芯 (包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm 2 以上至80Omm 2 的单芯电力电缆敷设按40Omm 2 电力电缆定额执行。截面800~100mm 2 的单芯电力电缆敷设按400mm 2 电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm 2 以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2020-9-16 14:00:11 | 显示全部楼层

大小(25、35),不乘以系数;多少(5芯、6芯),需要乘以系数。