怎么区别是按铜压线还是按电缆头套定额呢?下图应套什么呢?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-11 08:21:34提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
759
答:电缆敷设的全部要计算电缆头的定额子目,区分材质、芯数,要注意芯数影响的系数的变化,计算电缆头的时候子目内已经包含了接线端子的材料和工艺,不需要单独计算。但是预分支电缆要除外,因为预分支电缆材料出厂已经制作好了,材料价格已经包含了,只计算接线端子的费用
所有的电线均需要计算无端子或者有端子接线,线径小于10平方的计算无端子接线,以上的均需要计算,区分线径和材质按照个计算
1466
电缆套电缆头,套了电缆头后就不能重复套铜端子;
电线套铜端子。线径在10mm²及以上的硬芯铜线。
1441
都是套电缆头的定额