地上地下部分分成俩个人画,我负责地上部分,老员工要我把首层柱子复制到下一层,到时候汇总的时候,负一层的柱子不勾选就行。请问这是为什么


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-14 09:40:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

因为柱的钢筋要伸到上一层搭接的,你不复制到负一层,首层的柱钢筋就是从底部生根的,复制到负一层,柱的钢筋就是错开搭接了,你复制前看一下钢筋三维,然后复制后计算之后看钢筋三维就知道了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

954

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
954
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

要有上下楼层关联搭接的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

951

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
951
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

本来一层柱钢筋伸到负筋一层搭接,有搭接长度 ,如果你不在负一层画构件,钢筋就算少了