想请教一下大神们,我画的这两根KZ1基础层的柱顶标高是-0.3,一层的柱底标高是-0.3,正常的话这两根柱子应该是能够接到一起的,但是图上确不能,中间有个很大的空隙,是什么原因呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-9 16:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-5-9 16:50:03 | 显示全部楼层

删除你修改的标高,恢复软件默认标高

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-5-9 16:50:03 | 显示全部楼层

这俩柱子在一个位置不

你只显示下柱子看看

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-5-9 16:50:03 | 显示全部楼层

可能性是显示的问题的,查看工程量是不是正确,查看钢筋长度是不是正确。