建筑类别:商业
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:200000平方米
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:33张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防
-
节点大样:人防
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:浙江
-
设计:
,配变电所,其它
附件详情
-
说明
-
10kv系统接线图
-
开闭所主接线图及订货规范
-
开闭所平面布置图
-
开闭所槽钢布置图
-
开闭所接地网布置图
-
开闭所剖面图
-
电缆清册
-
主材料清单
-
一层高压电缆桥架走向图
-
五层高压电缆桥架走向图
-
B区地下一层高压电缆桥架走向图
-
A区变电所总高配10kv系统接线图
-
A区变电所总高配一段10kv开关柜订货图
-
A区变电所总高配二段10kv开关柜订货图
-
A区变电所电气平面布置图
-
A区变电所槽钢布置图
-
A区变电所接地网布置图
-
A区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图一
-
A区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图二
-
A区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图三
-
B区变电所总高配10kv系统接线图
-
B区变电所总高配一段10kv开关柜订货图
-
B区变电所总高配二段10kv开关柜订货图
-
B区变电所电气平面布置图
-
B区变电所槽钢布置图
-
B区变电所接地网布置图
-
B区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图一
-
B区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图二
-
B区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图三
-
变电所剖面图一
-
变电所剖面图二
-
变电所剖面图三
-
变电所剖面图四
-
……
附件详情
该工程位于浙江省。总用地面积约6.6万方,总建筑面积约20万方。该资料设置10kV开闭所1座,变电所2座。新上1000kVA变压器8台,1250kVA变压器4台,合计总容量13000kVA。编制于2014年,图纸共33张。
开闭所槽钢布置图
开闭所接地网布置图
B区变电所0.4kv一次系统图及订货规范图三
B区变电所电气平面布置图
B区变电所总高配10kv系统接线图
变电所剖面图三
开闭所平面布置图