一、项目名称
成都地铁3号线一期工程低压柜招标项目
二、设计范围及接口
2.1
设计范围
本分册为智能低压开关柜招标设计。
2.2
与供电系统的接口
1)
变电所低压配电柜与变压器的接口位置在变压器0.4kV出线端,由动照专业负责变压器与低压配电柜连接母排的供货及安装,配电变压器由供电系统设计单位选型和提供。
2)
与SCADA的接口在动照专业提供的控制柜通信端口上,由SCADA专业负责两个专业间的通信连接。
3)
动照专业提供所用电电源包括交流屏和直流屏,并将电源电缆敷设到交直流屏的进线端子上。
三、
及安装
4.1
低压开关柜
变电所低压开关柜选用固定分隔式低压开关柜
(
柜宽为
1000mm
,总安装高度为
1800mm)
。
空柜按躲过结构柱的实际尺寸按图纸定制。
变压器
0.4kV
出线端至低压开关柜进线断路器上端连线及其敷设由开关柜设备供应商负责。
低压开关柜柜间连线及其敷设由开关柜设备供应商负责。
4.2
元器件选型
主要元器件包括断路器、电流互感器、智能元件、按钮
/
信号灯、电涌保护器、智能元件包括智能仪表、远程
I/O
,由成套厂组装,各元器件选型参见表一至表四。
详细技术要求需参见《招标文件技术要求》。
4.3
电缆选型
a.
电缆进出线方式:有电缆夹层时,采用下进下出方式;无电缆夹层时,采用上进上出方式。
b.
地下站所有动力照明配电电线电缆均选用无卤、低烟、阻燃型电缆
(WDZB-YJY-1KV)。
c.
火灾状态仍需运行的设备选用无卤、低烟、耐火阻燃型电缆
(WDZBN-YJY-1KV)。
四、图纸展示
封面
400V开关柜能源管理系统智能仪表设置示意图
变配电系统接线图
牵引降压混合变电所平面布置大样
运用库跟随所平面布置大样
综合楼跟随所低压系统图(一)
综合楼跟随所平面布置大样图