一.
项目概要
本变电所位于汇龙森国际科技园1#楼地下一层。层高
5.60m,下方设电缆夹层,层高2.50m。
建筑结构形式为
框架结构,楼板为现浇混凝土楼板。
本所担负整个园区的配电任务。
二
.10kV
1.
两路10kV
电源均由一期工程电缆分界室引来。
2.
10kV
开关柜选用
KYN28A-12
型手车式真空开关柜,
主结线
为单母线分段运行方式,
两段母线间设手动联络。
3.
用电计量
:
采用高压计量方式,
设专用计量柜,柜内有功、无功
电度表预留位置,待供电局装设,并安装数据远传装置和无线电
负荷管理装置。
4.
保护装置
:
手车式真空开关柜采用手控电动合闸,保护性自动
跳闸方式,
保护器件为真空断路器,操作机构为弹簧储能机构。
进、出线回路均设三相过电流定时限保护、两相电流速断定时限
保护及零序保护,
此外变压器回路还要加设高温报警和超高温
跳闸保护。
5.
操作电源
:
手车式真空开关柜保护装置采用直流操作系统。直流
电源屏包含两台充电机和一组蓄电池,电压为
DC220V,
容量为
65Ah。
6.
监视信号
:
设一台中央信号屏,对系统运行状态进行监视,但不
进行操作。值班室内还设置模拟盘和相应装置,以便形象地显示
各元件的工作状态,并可进行模拟操作。
三、图纸展示
汇龙森国际科技园封面
10kV进线隔离柜二次接线图
二园配电室监控系统单线图
配电所平面图环网柜