豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2333|回复: 0

嘉定精品酒店暖通设计全套CAD图纸(螺杆式风冷热泵)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-8-26 20:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、设计范围
1. 对B区的大堂、咖啡厅、康乐场所、客房、客房区走道、包间、vip套房、移动机房、网络机房、卫星接收、消防控制室等场所设置空调系统;
2. 对B区建筑地下层的水泵间、变电所等要求通风的房间设置机械通风系统;
3. 对B区建筑地下汽车库设置机械排风系统,进风方式为车道补风;
4. 对B区建筑地下层储藏室、进线间、移动机房等场所设置机械排风系统;对大堂、咖啡厅、会客室、餐厅、卫生间、吸烟室等场所设置机械排风系统;
5. 对B区建筑内的燃气管道设计由业主委托燃气公司进行;
6. 对B区建筑内不满足自然排烟条件的大堂和内走道设置机械排烟系统,并设置相应的补风系统。
二、冷热源设计
1. B区建筑所采用的冷热源形式为螺杆式风冷热泵机组与变冷媒多联空调机相结合的形式。螺杆式风冷热泵机组承担空调机组及新风机组的供冷供热要求,变冷媒多联空调机组用于满足客房区及其他康乐区域的供冷供热要求;按照负荷计算结果选用2台189KW的螺杆式风冷热泵机组,机组设置于屋顶;选用22HP、24HP、6HP、42HP的变冷媒多联空调室外机各一台,选用32HP的变冷媒多联空调室外机两台,机组均设置在屋顶2. B区建筑消防控制室、移动机房、网络机房、值班室、卫星接收、地下办公室、值班室等采用直接蒸发式分体空调作为冷热源,以保证房间的温湿度要求;
三、图纸展示
B区排烟系统图
B区空调水系统流程图
空调机房平剖面详图(二)
B区三层
A区地下室通风空调系统平面布置图
嘉定酒店平面图.dwg
嘉定酒店平面图.dwg
嘉定酒店详图.dwg
嘉定酒店详图.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:38:13上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。