该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:医疗,工业建筑
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:100张以上张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统
-
洁净等级:万级,十万级
-
项目地址:浙江
附件详情
-
资料目录
-
设计说明
-
施工说明
-
图例代号
-
AHU系统带控制点流程图
-
空气压缩系统流程图
-
冷冻系统带控制点流程图
-
暖通用上位机控制示意图
-
空调机组冷冻水连接系统流程图
-
空调机组蒸汽管道连接系统流程图
-
冷冻系统流程图
-
臭氧系统流程图
-
设备一览表
-
空调系统分区平面图
-
风量平衡及侧墙风口平面图
-
吊顶风口平面图
-
空调系统送风管平面图
-
空调系统回风管平面图
-
空调排风管及外包间空调配管平面图
-
防排烟风管平面图
-
空调机房送风管平面图
-
空调机房回风管平面图
-
屋面设备及风管平面图
-
冷冻机房设备及管道布置平面图
-
AHU空调订货条件图
-
冷冻水分、集水器订货条件图
-
管道特性表
-
管道材料一览表
-
综合材料表
附件详情
本项目为浙江某药业有限公司颗粒剂及丸剂车间建设项目;本幢
楼为原有制剂车间1~3标准厂房;本车间位于本幢建筑的中部,为制剂车间2
,该资料范围为二层颗粒剂及丸剂生产线,三层局部为空调机房;一层层高
为4米,二、三层层高为5.5米;车间为丙类生产场所。
设计内容:车间二层洁净区洁净空调系统设计;车间二层通风与防排烟系统
设计;生产车间B区三层空压冷冻站设计。
冷热媒来源及参数:空调冷媒采用 7°c/ 12°c的冷冻水,冷冻水来自本车
间三层冷冻站;空调加热热媒、空调加湿采用饱和蒸汽压力0.20MPa,来自本
车间三层空调机房蒸汽分汽缸;转轮除湿再生加热用蒸汽,来自本车间三层
空调机房0.4MPa蒸汽总管。
编制于2011年,图纸共104张。
空调机组冷冻水连接系统流程图
暖通用上位机控制示意图
AHU功能段示意图
AHU系统带控制点流程图
防排烟风管平面图
空气压缩系统流程图
图9
冷冻机房管道布置平面图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容