该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:24层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:40张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:空气-水系统
-
采暖系统:热水辐射
-
水系统:定流量,变流量,双管制
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:集分水器,风机盘管
-
项目地址:湖北
附件详情
-
写字楼空调通风工程设计说明
-
风管、水管减振安装图
-
风机盘管控制原理图
-
地板辐射采暖平面图
-
空调风管平面图
-
空调水管平面图
-
分、集水器安装示意图
-
采暖热水系统原理图
-
写字楼空调水系统流程图
-
热交换站水管平面图
-
锅炉房燃油(气)系统原理图
-
空调制冷站房水系统流程图
-
......
附件详情
一、项目概要:
项目为由高层写字楼,写字楼地上24层,建筑高度为98米,地下二层为人防地下室,平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所、物资库、电站,地下一层为设备用房......
二、冷热源:
采用水冷离心式冷水机组作为空调冷源,冷冻水供回水温度为6/12度,采用燃气真空热水锅炉为空调热源,锅炉房设置在地下一层......
三、空调系统:
空调水系统采用闭式两管制变流量系统,冷却水采用定流量系统,写字楼一层大堂采用吊式空调机组,采用独立的新风机组处理新风,二层及以上的办公部分采用风机盘管加新风系统......
四、采暖系统:
大堂设置低温地板辐射采暖系统。锅炉房设有板式换热器,提供55/45°C的地板辐射采暖热水,设两台水泵,一用一备......
五、通风排烟系统:
1.卫生间按10次/小时设置机械排风系统。
2.写字楼核心筒内防烟楼梯间、合用前室分别设加压送风系统。
3.地上部分有外窗的房间采用自然排烟方式,房间可开启外窗面积不小于房间面积的2%......