发表于 2020-5-17 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:工业建筑

  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构

  • 建筑面积:754平方米

  • 地上层数:1层

  • 图纸设计深度:施工图

  • 负荷等级:一级,三级

  • 火灾保护分级:二级

  • 设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

一、项目概要

该项目总面积754m3。地上一层,建筑高度6.90m。

建筑耐火等级为二级。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。

二、设计范围

电力配电系统, ,建筑物防雷、接地系统。

三、电力配电系统

建筑物内应急照明为一级负荷,其它用电负荷为三级。

该项目采用放射式与树干式相结合的配电方式。220/380V电源引自本动力站内变电所。

该项目配电干线均采用交联聚乙烯电缆,套钢管埋地敷设。插座配电回路采用剩余电流保护器保护,剩余电流整 定为30mA,动作时间不大于0.4秒。插座配电回路采用铜芯塑料线(BV-450/750V)套钢管埋地敷设。

自带控制箱的设备该资料只配电到控制箱,控制箱之后的线路由设备厂家确定。

四、照明

该项目照明光源以T8直管荧光灯为主。荧光灯吸顶安装。制冷站照度为150Lx,值班室照度为300Lx,其余各房间照 度按照国家规范确定。制冷机房设置应急照明。荧光灯均加装电子镇流器,功率因数不低于0.9,且应符合国家能效标准。T8荧光灯管(36W)光通量不小于3350Lm,其显色指数Ra>80,色温3000~4000K。

照明配电线路均采用BV-450/750型铜芯塑料线,沿墙或顶板暗敷。铜芯塑料线截面均为2.5mm。

套钢管规格:2~3根套%