设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:单层建筑
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:5张
-
设计内容:冷热源,机房
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:空气-水系统
-
项目地址:北京
附件详情
项目概要:
该项目为北京市一办公楼空调冷热源机房,图纸内容包含设计施工说明、制冷站
、制冷站管道平面图、制冷机房水系统原理图、剖面图等...
1.制冷站设在地下一层,内设两台螺杆式冷水机组;
2.冷冻站选三台冷冻水循环泵,两用一备,并联运行;
3.冬季用热水采用一台换热器提供;
4.开机:冷却水泵-冷却塔-冷冻水泵-制冷机;关机:同开机相反;
5.制冷机,水泵进出口管段应接柔性软接头。管道均采用支架安装;
6.各管道标高施工时现场可适当调整,协调布置;
7.分水器,集水器的制作,应按设计图纸提供的配管规格;
8.设备基础应在设备到货后,验证无误方可施工;
9.从制冷站至各空调机组之间所有管道均要求保温。