污水管道,需要套闭水试验子目吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区内的室外污水管道,需要套闭水试验子目吗?  现场施工是否会进行试验?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-26 17:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

看设计说明

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

按照规范要求必须做,现场也必须做,不做管道无法做隐蔽记录。但是排水管道安装定额子目已经包含了此费用,所以无需单独计算

回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

河南定额安装管道的时候不知道有没有闭水试验这一项,广东是单独套闭水试验定额子目,污水管都是要闭水试验的