该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:住宅,商业
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:6823.61平方米
-
地上层数:11层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:20张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:设备用房,其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-C-S
-
项目地址:山东
-
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:出入口控制系统,通信系统,信息网络系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、低压配电系统图
-
3、低压配电干线图
-
4、
图
-
5、单元通信布线系统图
-
6、单元住宅访客对讲与安全防范系统
-
7、
图
-
8、照明电气平面图
-
9、消防及
-
10、防雷接地平面图
-
11、年预计雷击次数计算书
-
12、电压降计算书
-
13、用电负荷计算书
附件详情
该附件是[山东]度假区十一层宾馆大楼全套电气施工图,图纸总共20张,包含防雷、负荷、电压降计算书。
工程地上总建筑6178.63平方米,地下室面积644.98平方米。建筑工程等级为二级,设计使用年限为50年,建筑层数为11层,层高为2.9米,最高单体建筑高度32.3米(到屋面面层上200高处)。
电气设计内容有配电系统设计、照明灯具布置、插座动力系统设计、火灾自动报警系统设计、访客对讲与安全防范系统设计、电话网络系统设计、防雷接地系统设计等。
强电平面图
弱电及消防平面图
(公共)低压配电系统图
配电箱系统图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 21:42:51上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|