一.本楼建筑面积约16401.97m2,地上建筑面积为13000m , 地下室建筑面积为3245.93m ,建筑层数为地上4层,地下1层,建筑总高度为29.9m。为板式一类高层.。地下室设有平战结合的六级人防,,平时为停车场,属防火11类汽车库。
内容包括∶ 10/0.4kV变配电所、配电系统 、弱电配管系统、(含有线电视、电信系统)火灾自动报警及消防联动系统、 防雷与接地等内容。(弱电机房等待后另行设计)按甲方要求多功能球场、游泳后备区的电气部分由二次装修另行设计,该资料仅预留配电箱。按甲方要求锅炉房、空调机房、游泳池设备用电该资料仅预留电源,电气部分待后另行设计。
二. 配电系统
1.引入两路10kV高压电源,10kV双电源采用一用一备,备用自投的供电方式战时应急照明及报警设备,采用人防区域电源作为后备电源; 该项目消防设备(应急照明、消防水泵、排烟风机及消防值班室等)、地下车库照明、生活电梯、污水泵、
弱电机房,多功能球场照明、游泳池照明按一级负荷供电,空调设备按二级负荷供电,其他用电按三级负荷供电。
电源引自地下一层变配电室,引入第三低压电源作为后备电源,在市电停电后30秒内自动投入供电.
消防应急照明灯和疏散指示标志灯提供蓄电池作备用电源,持续供电时间大于30min;弱电机房由使用单位自行配备专用UPS作为第三电源。
.....
三、图纸展示
电气总平面图
二次原理图
控制原理图
系统图
系统图2
原理图3
低压配电干线图
平面图