好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1223|回复: 0

以哪个为准?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1078

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1078
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸总说明墙高大于6米设置两道圈梁, 而图纸单页说明里墙高大于4米在洞口顶或者半高处设置圈梁,  这样就出现了冲突, 以哪个为准?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-21 15:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1056

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1056
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

在4~6米时按单页说明,大于6米时按总说明。不矛盾。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1322

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1322
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

你好:这是不相冲突的,设计表明墙高大于6米设置两道圈梁,墙高大于4米在洞口顶或者半高处设置圈梁,按照设计要求设置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1322

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1322
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

大于6米设置两道,大于4米【4~6米内】设置一道

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1542
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

不冲突,分别按说明设置即可

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-8-26 05:35 , Processed in 0.028849 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表