图纸总说明墙高大于6米设置两道圈梁, 而图纸单页说明里墙高大于4米在洞口顶或者半高处设置圈梁,  这样就出现了冲突, 以哪个为准?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-21 15:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

在4~6米时按单页说明,大于6米时按总说明。不矛盾。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

你好:这是不相冲突的,设计表明墙高大于6米设置两道圈梁,墙高大于4米在洞口顶或者半高处设置圈梁,按照设计要求设置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

大于6米设置两道,大于4米【4~6米内】设置一道

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-8-21 15:30:03 | 显示全部楼层

不冲突,分别按说明设置即可