设计变更图与工程量确认单的混凝土标号不一致,变更图C25确认单C30,以哪个为准

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2021-4-26 09:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计变更图与工程量确认单的混凝土标号不一致,变更图C25确认单C30,以哪个为准

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-4-26 09:30:05 | 显示全部楼层

按工程量确认单的混凝土标号

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2021-4-26 09:30:05 | 显示全部楼层

应该是以变更为准,因为设计是C25,是谁给改的C30?得看是谁要求改的,谁要求改的谁来负责,谁改的必须有相关的手续和证明才行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-4-26 09:30:05 | 显示全部楼层

确认单为准,正因为不一样才确认的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2021-4-26 09:30:05 | 显示全部楼层

这个最好请设计、监理、业主再核实,否则送去财审麻烦,你在这里问专家,专家也答不出来的。