建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:其他结构
-
建筑面积:700平方米
-
地上层数:2层
-
参考图纸:78张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:一级,二级,三级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:二级
-
安全防范:三级
-
接地方式:TN-C-S
-
项目地址:北京
-
设计:
,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:建筑设备监控系统,智能化集成
一、文件说明
本图纸为
超大型航天器总装测试试验中心厂房装测区变电所电
气施工图。
二、项目概述
该项目为超大型航天器总装测试试验中心(简称AIT中心)厂房部分装测区变电所,本变电所内含有全厂
10kV总配电站及厂房附属装测区变电所。本变电所分两层设置,一层为变压器及低压配电室,
二层为高压配电室,分别在标高-2.0m及4.0米处设电缆夹层。变电所面积约700m2。
三、设计范围
1、AIT中心包含厂房及办公楼两部分,设1个10kV配电站及4个10/0.4kV变电所。
10kV配电站与装测区变电所合建,4个10/0.4kV变电所分别建在办公楼、厂房热学区、
厂房力学区、厂房装测区,本册图为10kV配电站及厂房装测区变电所。
2、装测区
内容
(1)、10kV配电系统;
(2)、220/380V配电系统;
(3)、10kV开关柜、变压器及低压柜平面布置;
(4)、变电所内照明,电力及接地平面。
四、图纸展示
航天研究院试验厂房
AIT中心10kV供电系统示意图(一)
变电所平面及剖面图
装测区变电所低压单线系统图(四)
装测区变电所平面布置图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-4 07:12:50上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。