一、项目概要:
1.本变配电系统工程采用Easycontrol变配电计算机监控系统,实现系统工程全自动化管理;1通过RS485现场总线及局域网技术 实现电力系统的电参量采集、监视控制、用电管理等功能,可实现全面监控、数据共享、自动化管理,无人或少人值守。
2.采用EM600系列数字智能仪表对所有回路开关量.模拟量以及控制量进行实时采集;
3.本系统监控主机设置于变电所值班室内,变配电室采集数据通过通信介质采用屏蔽双绞线、五类线或光纤上传至控制中心;
4.系统与中压继保通讯,中压继保具有RS485接口,标准通讯协议或MODBUS-RTU通讯协议。所有微机综保和电力参数测量仪安装在开关柜的面板上或柜内;
5.系统监控主机的电源由不间断电源(UPS)提供由;
6.变压器温控器.直流系统以及功率因数控制器等外接第三方系统设备应预先留MODBUS通讯接口;
7.制冷机房、水泵房、消防泵房、空压站等智能电表接入楼宇控制系统,智能仪表须具有RS485接口,标准MODBUS-RTU通讯协议,与楼宇控制系统进行通讯。
二、图纸展示
封面
电力干线系统图、公共区域低压配电系统图
电力监控系统拓扑图
高压配电系统图
消防泵房配电系统图、中水泵房配电系统图