各位老师,预分支电缆需要计算2.5%的波折系数吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-7-24 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位老师,预分支电缆需要计算2.5%的波折系数吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-24 22:50:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-7-24 22:50:05 | 显示全部楼层

预分支电缆的工程量计算:

1、预分支分支电缆截面积与预分支主电缆截面积规格相同的时候即不必单独计算,可以计算汇入相同规格的预分支主电缆之内统一套项。

2、预分支电缆的分支支电缆规格小于主电缆时,则按照分支电缆的不同规格单独分别计算工程量长度并套项。主电缆和分支电缆按照截面规格分别选用定额项目

关于波折系数:

一、电力电缆、控制电缆需要计算弛度系数1.025;需要计算电缆头;

二、光纤、弱电电缆不需要计算弛度系数,不需要计算电缆头。

三、光缆、通讯电缆不需要计算弛度系数,需要计算“成端”(类似于电缆头)。


所以上述问题回答: 预分支电缆需要计算2.5%的波折系数。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-7-24 22:50:05 | 显示全部楼层

需要

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-7-24 22:50:05 | 显示全部楼层

是的,所有电缆线均*2.5%波折系数。