RVV3*2.5 是电缆还是电线?需要乘根数吗?
使用道具 举报
881
答:RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,属于护套线。执行多芯线的定额子目,工程量不乘以芯数
1186
是多芯软导线,不需要乘以根数。
1316
应该是电线
1486
不需要乘根数
888
RVV:指铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,3:指电缆的芯数,2.5:指每芯的截面积,合起来就是2.5平方毫米截面的3根外有护套的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。套定额多芯软导线,不乘以3