建筑类别:交通建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级
-
项目地址:广西
-
弱电设计:建筑设备监控系统,其它
概况:
该项目为广西省某市轨道交通1号线一期工程万象城站环境与设备监控系统设计项目。
该项目位于大道与小路相交处,地铁1号线万象城站沿大道东西向路口布置。大道下穿路口,下穿隧道和万象城站上下重叠结合建设,该立交工程纳入轨道交通1号线项目统一管理。立交和车站位于大道和小路交叉口的路中正下方,沿大道东西向敷设。车站出入口位于十字路口的四个象限。车站主体建筑面积为18356.2m,共设置11个出入口。本站为信号集中站,设置混合变电所。
系统功能:
BAS车站级对本车站所辖区间隧道及车站的通风空调大系统、小系统及其水系统、动力照明系统(含智能低压、智能照明系统、EPS等)、自动扶梯、电梯、给排水系统等相关设备进行监控及管理,同时对相关设备用房和公共区的环境温湿度等参数进行监测。车站监控工作站由综合监控系统提供。BAS车站级向综合监控系统上传设备运行状态、故障报警等信息,并接收综合监控系统下发的模式、设备控制等信息。
因地铁日常使用的通风、空调系统设备与防烟、排烟系统设备合用,同一设备在火灾或正常工况中均使用,为避免同一设备监控设施重复设置、减少投资、方便管理,由BAS执行联动控制,BAS设备配置及供电电源符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,但对消防水泵、防火卷帘、AFC闸机紧急按钮、门禁释放、警铃等设备由FAS单独控制。
部分内容摘录:
站厅层BAS布置平面图
站台层BAS布置平面图
夹层BAS布置平面图
环境与设备监控系统出入口平面图
环境与设备监控系统供电接地系统图
环境与设备监控系统网络系统图
环境与设备监控系统监控点表
温馨提示:该资料由网友于2020-7-16 07:12:55上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。