施工过程中,打桩的有效长度比设计长度要长,包括打桩记录表中的数据也是。但是这个过程中没有提出任何的变更依据和会议纪要,合同条款也没有约定桩长的问题。如果审核这个有效桩长,按一般的审计规则来讲,是否按设计桩长最大化来审核,比如设计有效桩长50m,你打55m,结算默认按50m来审核
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-26 11:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1352
是的,思路正确。
1338
按双方签字的打桩记录审计。不是按设计图的暂定长度。
1317
最后的实际桩长要有一个验收记录或者办理一个确认的签证,结算要按实际桩长结算的