该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
-
目录 、设计说明
-
电气设备
布置总图
-
结构总图
-
钢梁结构设计图
-
栏杆与走道及连接大样
-
700Pa柱轴线及c段结构图
-
700Pa A、B段结构图
-
700Pa 柱节点详图(一)
-
700Pa 柱节点详图(二)
-
桥柱爬梯结构图
-
700Pa 柱材料表
-
灯桥基础图
附件详情
三、主要技术条件:
(一).电力部分
1.供电方式:采用三相四线式380/220v供电,电源进线分架空及电缆两种。
2.配线方式:
(1).钢管配线:由电源至配电箱及配电箱至灯桥顶灯具安装处,均采用钢管配线(厚钢管),钢管可用于做接地体。
(2).绝缘子明配线:沿灯桥保护栏杆外侧垂直布线,导线选用BXF氯丁橡皮绝缘线。
3.接地:灯桥防雷保护是利用钢桁梁和桥柱作雷电的接闪和引下至接地装置。
接地装置的设置是沿桥柱基础布置成环形。
防雷接地
与电气设备接地共用一个接地装置。
接地电阻不大于10Ω。
4.功率补偿:该资料因采用高压钠灯,功率因数低,须加装低压电力电容器补偿功率因数。电容器箱置于桥柱上。
5.其他:
(1).配电箱、镇流器及触发器箱均用铁板弯成。
(2).配电箱设在桥柱上。镇流器和触发器置于灯桥栏杆上且在灯的附近。
6.电器设备具体布置由厂家确定。电器设备安装钢构件可参考《专电3010》。
(二).土建部分
1.梁跨尺寸的确定:根据站场线路间距一般为5~5.5m,故本图梁跨按单跨4股道设计,梁跨尺寸定为21.50m,悬臂按6m设计,梁的标准节间尺寸为3m,跨中柱节间尺寸为3.5m。
2.桥柱尺寸的确定:根据灯桥投光灯中心距轨面为18m、梁高1.5m、栏杆1.2m、投光灯中心距栏杆200mm、钢轨高176mm等尺寸,确定桥柱高度为15.252m,设计按15.3m考虑。
桥柱尺寸定为900X1960mm,桥柱结构按双跨设计。