豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1231|回复: 0

消火栓灭火系统中关于管径问题希望大家帮个忙

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1606

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1606
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,地下消防横干管的管径为DN150,连接消火栓的立管为DN100,横支管的管径应为DN150 还是DN100,依据是什么,谢谢回答,有用必采纳!

image.png image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-8 15:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1337

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1337
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

横支管的管径应为DN100,依据是为其连接的立管供水,立管DN100.所以横管DN100就能满足。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1316

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1316
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

消火栓系统是一个闭合的回路,上面的横管也是干管,100还是150要看设计,一般是水平管与立管是同一管径的。


连接消火栓的支管都是65的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1810

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1810
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

横支管为DN100

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

应该是DN65的支管,因为接入消火栓的管道应为DN65,而且你的图纸上立管DN100,连接消火栓的支管标上的就是DN65

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2025-2-23 03:49 , Processed in 0.015336 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表