消火栓灭火系统中关于管径问题希望大家帮个忙

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1575

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1575
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,地下消防横干管的管径为DN150,连接消火栓的立管为DN100,横支管的管径应为DN150 还是DN100,依据是什么,谢谢回答,有用必采纳!

image.png image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-8 15:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1317

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1317
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

横支管的管径应为DN100,依据是为其连接的立管供水,立管DN100.所以横管DN100就能满足。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1283

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1283
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

消火栓系统是一个闭合的回路,上面的横管也是干管,100还是150要看设计,一般是水平管与立管是同一管径的。


连接消火栓的支管都是65的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1781

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1781
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

横支管为DN100

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1327

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1327
发表于 2020-6-8 15:40:03 | 显示全部楼层

应该是DN65的支管,因为接入消火栓的管道应为DN65,而且你的图纸上立管DN100,连接消火栓的支管标上的就是DN65

回复

使用道具 举报