该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
说 明
1、图中单位标高为米,其余均为毫米。
2、采用锚喷及护坡桩联合进行基坑支护,其中与锅炉房、旧病房楼、水泵房、供应室、除尘塔相邻部位,为护坡桩加锚杆支护,其余部位为锚喷支护。喷射混凝土厚度80mm,混凝土强度C25,钢筋保护层厚度30mm。土钉直径110mm,倾角均为12度,横向间距均为1500mm,纵向间距见剖面图。喷射混凝土内设200X200间距6mm钢筋网;护坡桩直径600mm、400mm两种,直径600mm桩1#--6#、22#、23#、30#--48#桩长为13.5m,7#--21#桩长为11.9m,24#--29#桩长为15m,直径400mm桩水泵房及供应室处桩长为11.5m、除尘塔基锅炉房处1#--17#桩长为7.4m,18#--32#桩长为8.5m,33#--52#桩长为6.9m,混凝土强度C30,桩顶标高见剖面图,直径600mm护坡桩桩间距1000mm,局部900mm,直径400mm护坡桩桩间距800mm。护坡桩间加设锚杆,锚杆直径120mm,倾角15度,锚杆长度见详图,其中非锚固段长度5米,锚杆锚固位置为图示。
3、土钉端部与面层钢筋网采用加强筋连接,加强筋直径为18mm,原有病房楼垂直锚喷处加强筋直径20mm。
4、土钉及锚杆均采用32.5普通硅酸盐水泥素水泥浆压力注浆,水灰比0.5:1,注浆压力不小于0.4Mpa。
5、施工现场应加强管理,严禁雨水、施工及生活用水浸蚀边坡。
6、在四周建筑物上布设沉降观测点,其中病房楼布设5点,锅炉房布设2点,高压氧室布设2点,水泵房布设1点,除尘塔布设1点。
7、除原有建筑物、构筑物(锅炉房、原病房楼)外,北侧道路地面荷载按每平米2.0KN设防,其余位置地面荷载均按每平方米15KN设防。
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-6-7 10:45:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。
|