双层双向布筋完成后还需要再附加面筋XY方向的C8-200吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

912

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
912
发表于 2020-5-28 08:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png 图纸大部分板上未有特殊注明钢筋.所有板都是C10-200的  请问二图红色区域 我需要布置完双层双向后  再附加面筋C8-200吗?如果附加的话是XY方向都加吗?谢谢您的解答


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-28 08:40:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1789

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1789
发表于 2020-5-28 08:40:02 | 显示全部楼层

需要附加。按图示的要求附加,同负筋的布置是一样的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-5-28 08:40:02 | 显示全部楼层

图中标注的钢筋都是附加的,还要布置上去的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1329

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1329
发表于 2020-5-28 08:40:02 | 显示全部楼层

布置完双层双向钢筋后,需要布置附加钢筋,附加钢筋的钢筋信息和布置范围,按照图示标注为准。