图中圈出来的板局部底筋和附加钢筋分布用什么定义???已知是双层双向板

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-25 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

图中圈出来的板局部底筋和附加钢筋分布用什么定义???已知是双层双向板 1587806514(1).png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 17:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在别墅建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:30:03 | 显示全部楼层

分布看设计说明。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-25 17:30:03 | 显示全部楼层

局部底筋还是用受力筋的底筋定义后布置。

附加负筋用板负筋定义布置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

