图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋A6.5-200

[复制链接]

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

图中说板配筋C8-200双层双向分布,但是结构说明中又说板分布筋为A6.5-200。这种该怎么办呢,双层双向C-200分布意思就是这里的分布筋要从A6.5-200改到C8-200    吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1425

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1425
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

在不是双向配筋的情况下才会用到分布筋的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

你好:布置双层双向钢筋C8@200。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1425

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1425
发表于 2020-10-26 16:50:04 | 显示全部楼层

双层双向不用分布筋,分布筋是用在上部未配筋的情况下