抗震钢筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-5-25 22:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

图片.png


如图所示,想请教各位老师,土建工程中在区分抗震钢筋与非抗震钢筋时,具体应该如何区分呢?

上图是我在结构设计说明中截取的一部分,他说一、二、三级抗震的框架结构和斜撑构件的纵向受力钢筋才是抗震钢筋么?那么框架梁的底筋和面筋算抗震钢筋么?

还是说我理解有误,具体工程中应该如何来区分抗震钢筋与普通钢筋呢?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-25 22:40:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-5-25 22:40:02 | 显示全部楼层

“纵向受力钢筋”指的是柱内的纵向主筋、墙内的纵向主筋、梁内的横向主筋、板内的受力筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-5-25 22:40:02 | 显示全部楼层

你好:按照设计的抗震等级确定,框架柱,框架梁,斜撑构件的纵向受力钢筋才是抗震钢筋。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-5-25 22:40:02 | 显示全部楼层

框架柱,框架梁不含箍筋,楼梯斜板钢筋用抗震钢筋