发表于 2020-10-18 10:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问广联达软件以抗震等级设置,然后现场以抗震措施等级为准是吧,他们有什么区别?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-10-18 10:20:02 | 显示全部楼层

抗震等级就是抗震等级,不是抗震措施等级,也不是抗震构造等级,后面两个都是设计用的数据

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2020-10-18 10:20:02 | 显示全部楼层

抗震等级是设计时考虑的,抗震构造措施等级是施工时考虑的,有不同时现场抗震措施等级要求高一级

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-10-18 10:20:02 | 显示全部楼层

抗震等级是建筑物的。抗震措施等级是设计员计算力学时用的。