几乎每个算电缆的都能看到这个说明,难道你们算的时候都一条电缆分好几段深度算吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1337

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1337
发表于 2020-5-19 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png

看图上有些电缆,一部分在道路上,一部分在绿化带,还可能一段电缆分成三四段经过道路和绿化带,那我为了分这个深度,一段电缆还断开分个五六七八次来量啊,那么麻烦。你们一般平常都怎么考虑的呢?不管它在路上还是绿化带,只要有一截在比较深的那个深度里那一条电缆留按深的深度去算?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-19 11:20:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1337

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1337
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:20:04 | 显示全部楼层

如果是结算的话要算细一点吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1534

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1534
发表于 2020-5-19 11:20:04 | 显示全部楼层

看图上有些电缆,一部分在道路上,一部分在绿化带,还可能一段电缆分成三四段经过道路和绿化带,那我为了分这个深度,一段电缆还断开分个五六七八次来量啊,那么麻烦。你们一般平常都怎么考虑的呢?不管它在路上还是绿化带,只要有一截在比较深的那个深度里那一条电缆留按深的深度去算?


答:计算土方工程量时就是需要单独计算的 。每一段的深度和长度是不一样的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1559

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1559
发表于 2020-5-19 11:20:04 | 显示全部楼层

预算要求精确细致,设计 这么要求,就需要 这样计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1542
发表于 2020-5-19 11:20:04 | 显示全部楼层

定额标准算法,如果电缆根数小于等于2根,直接计算电缆埋设长度(不是电缆总长度哦,同一个沟里的两根电缆只能计算一次,不能乘2),按每米0.45m3土方进行计算,0.45m3是定额给予的土方数量,是按埋深0.7米综合取定的,如果变化不大一般不调整,像你这里的0.8米。0.6米什么的都不调整;如果电缆根数大于2根,先按2根计算,然后每增加1根,每米增加0.153m3土方。