超级版主
此规格电缆在算量的时候2[3(1x800) 2(1x400)]电缆长5m,是否可以理解为1*800的单芯电缆长30m,1*400电缆长20m?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-28 10:30:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1298
你的理解应该是正确的。
557
长度是对的
是否还需要 计算电缆头
1427
表示相线是2*3(即6根)单芯800mm2,零线是2*1(即2根)单芯400mm2的电缆,也就是800mm的单芯电缆是6根,同理400mm2是2根,计算工程量注意乘倍数。
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!
1606
对的,都是单芯电缆组合的。