豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1669|回复: 0

消防设备电源监控系统CAD图纸(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-5-17 15:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、设计说明
1、该资料符合国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011及《 设计 规范》GB50116-2013。
2、监控主机的供电取用消防专用电源AC220V,该系统采用总线制布线方式,可分支布线,不需要2 4V电源线,总线传输距离1000米,信号总线采用NH-RVSP2X1.5mm;
3、监控主机每回路可接128个监控传感器,每台主机最多可接4个回路,被检测消防电源如果为单相 供电,无论单路还是双路供电均采用GST-DJ-D40交流单相电压传感器,如果被检测消防电源为三 项供电,无论单路还是双路供电均采用GST-DJ-S60交流三相电压传感器。
4、消防设备电源监控系统主机安装在消防控制室并与火灾报警控制器联网以便实现数据共享,同时共 用火灾报警控制器上的CRT图形显示装置。
二、图纸展示

消防监控系统

消防电源监控系统图模板

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 15:15:07上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccfcdcfc0cs0s1.dwg

1.19 MB

售价: 100 积分    赚积分

消防电源监控系统相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 15:21 , Processed in 0.017757 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表