建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:2800平方米
-
地上层数:4层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:上海
-
弱电设计:视频监控系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,智能化集成
1、项目概要
项目位于上海市浦东新区张东路1387号,为中国外汇交易中心29号楼数据中心建设项目,为改造项目。
数据中心整体建筑面积约为2800平米左右。为地上四层,一层为变电所,不间断供电房和电池室,二至四层主要
为数据中心机房。本机房设计等级参考《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008中国家A级机房标准。
2.
设计范围
3.1 10kV/0.4kV变配电系统;应急及备用电源系统;照明及配电系统;空调配电及控制系统;电气安全接地系统;
电力监控系统;漏电火灾报警系统;消防设备电源监控系统等相关设计。
3.负荷分级
IT设备、为IT设备服务的空调、ECC按一级负荷中的特别重要负荷考虑,消防设备均按一级负荷考虑,
IT设备普通风机、照明、检修插座按三级负荷考虑。
4.图纸展示
上海数据中心
低压配电系统 1
电力监控系统原理图
一次主接线示意图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 15:15:04上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。