说明

1、低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式供电。

2、消防电梯的供电,应在其机房设置自动切换装置;消防风机在其最末一级配电箱处设置自动切换装置; 应急照明采用双电源在低压配电房切换后,采用末端应急照明灯具自带蓄电池的配电形式。本子项所有塑壳断路器的短路分断能力不低于25KA,微断短路分断能力不低于4KA.

3、配电线路设短路和过负荷保护,对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路仅设短路保护跳闸,过负荷只报警不跳闸;用于消防电动机的断路器仅设短路脱扣保护,热继电器过负荷保护只输出报警信号而不跳闸。住户配电箱进线开关设自恢复式过、欠电压保护.漏电断路器均采用电子式。

4、本子项各种电力设备控制方式及控制要求见相应的原理图,电梯控制装置随设备配套供应。

变配电站不知平面图

变配电站低压配电系统图

柴油发电机分线屏系统图

高压配电系统图