一、设计范围:
、接地与等电位连接、防雷系统、弱电系统
二、电源设计概况:
该项目照明安装容量为72KW,计算容量为57.6KW,自然功率因数0.8,计算电流为109.4A.该项目照明负荷为三级负荷,
电压等级AC-380/220V,50HZ照明电源用电缆埋地从水库变电所引来,设置户外电表箱进行计量。
三、照明设计:
该项目中设有一般照明,照明灯具主要采用荧光灯,吸顶安装;卫生间,楼梯灯为吸顶灯,另外设有一定的应急和疏散照明。
四、设备安装;
照明电表箱嵌墙安装,照明终端箱嵌墙安装,箱底均距地1800,具体做法参见国标图集。电信设备箱嵌墙安装,箱底距地1500;一般插座嵌墙安装,距地300。柜式空调插座嵌墙安装,距地300。信息插座,电话插座均距地300嵌墙安装。暗装开关距地1400.
五、防雷与接地:
电气保护方式为TN-C-S,进户电源PEN线在电表箱作重复接地,以后配电线路的PE线与N线必须严格分开,不得混接;
本建筑预计年雷击次数为0.03次/年,按三类防雷建筑设防,具体做法见电施4/4
利用建筑物基础钢筋作电气、防雷共同接地体,并采用等电位连接措施,具体做法见电施4/4.
六、线路敷设:
除系统图等已注明外,用BV-500-2.5 型铜芯线穿 PVC 塑料电线管沿墙.现浇层暗敷.所有单相插座回路均采用BV-500-3X2.5导线,同管导线数二根时用 PVC16 ,3~5根穿PVC20 ;6~7根穿PC25. 应急、疏散照明等消防用电设备,线路穿管暗敷时应敷 设在非燃烧体结构中,其保护层厚度不小于30mm。线路过长现场根据规定增加过渡线盒须符合GB50054-95中第5.2.14条规定。
直埋电源进线电缆进户时需穿钢管保护,其他线路进出建筑物需穿钢管保护,钢管伸出散水坡外1000;
七、图纸展示
平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 09:37:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。